由于工艺技术条件的限制,目前使用导电刷导电,通大电流的电镀企业,存在大量的损耗在导电刷这一块,请问各位,有无较好的方法,实现降低导电损耗。通电电流在DC:40000A,7V.请大家帮帮忙,给点意见!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

由于工艺技术条件的限制,目前使用导电刷导电,通大电流的电镀企业,存在大量的损耗在导电刷这一块,请问各位,有无较好的方法,实现降低导电损耗。通电电流在DC:40000A,7V.请大家帮帮忙,给点意见!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
lingxuct
2009年09月13日 18:40:24
2楼
介绍一下你的设备的情况,看看有没有改造结构的出路(不用电刷)。
如发电机就有“无刷励磁”。
回复
首席技术官
2009年09月21日 13:02:07
3楼
具体是什么设备都没说
回复
wanghy58
2009年09月25日 11:49:20
4楼
我在电极电解厂见过!一般就是采用外漏部分绝缘处理(虽然他不会电人~~)同时增加导线截面,4000A建议采用额定截面的3~4倍截面。~:lol 这样增加了投资成本,减少了二次成本!