在一个工地拍了一个配电箱!接法有什么错误吗?配电箱箱体可以用金属架子架立不?N线可以直接接地吗?
在一个工地拍了一个配电箱!接法有什么错误吗?配电箱箱体可以用金属架子架立不?N线可以直接接地吗?
2楼
右下角绿色盒子接触的细红线是接地线,这样接有用吗?据电工讲工作零线也可以直接接地,而这里两个绿盒子并没有相连,需要连起来再接地吗?请问各位了,望高手、师傅指教一下!
回复
3楼
应该算是TN-C的接法吗?
不要追究线的颜色问题哦,还望各位指教一下!
回复
4楼
请各位不吝赐教啊,感激不尽啊!
回复
5楼
这个箱子存在严重的安全问题,请立即整改:
1、接地极不符合规范要求,用一根什么金属插入木桩根部,根本不能算“接地极”!!!
2、N线应从电源的N极上接过来,不能接到接地极上(更不能接到不符合规范的什么插入地面下的金属)!!!
3、箱体金属外壳必须要有可靠的接地保护!
4、接到负载上的线中必须要有接地线!(要求在配电箱中一根接地线接在一个接地螺栓上)
5、临时用电要用橡皮电缆,不能用BV线拖在地面上;
6、临时电缆在箱上应该有固定(防止被拉受力,线从开关接线柱上拉脱);
7、配电箱穿线孔应有橡皮护圈;
8、配电箱的门上应有接地线,箱体要固定牢靠(用单根木桩不结实);
9、N线尽量不要用红色的线,且线在开关上不要拉得太紧;
10、箱内接地线要用“黄/绿”双色线。
暂给上10条吧,如要挑刺,可能还可写上10条!
回复
6楼
还请lingxuct再详细点哦!
回复
7楼
配电箱装在两根槽钢上,接地就直接接在槽钢底部!
回复
8楼
不规范,长2.5米的镀锌角钢(∠50X5)打入地下,顶端离地(面)0.6米以上。
回复