求教!
chnqlrhn7
chnqlrhn7 Lv.2
2009年09月13日 10:39:10
只看楼主

今天拍了一个工地的配电箱,请教各位存在哪些安全隐患!

今天拍了一个工地的配电箱,请教各位存在哪些安全隐患!

图像000.jpg

免费打赏
chnqlrhn7
2009年09月13日 10:40:30
2楼
如题,这样接地 可以吗?配电箱用铁架可以吗?》
回复
chnqlrhn7
2009年09月13日 10:50:51
3楼
箱内右下角绿色盒子接出的细红线是接地的,这样接地有用吗?
回复
wws-760810
2009年09月15日 19:22:15
4楼
怎么没人发表点意见呢
回复
tao_zh80958
2009年09月18日 20:07:27
5楼
好像进线不对,门能锁上吗?
回复
tao_zh80958
2009年09月18日 20:09:49
6楼
出线也没套管啊,线也乱了点
回复
jenrea
2009年09月19日 12:26:57
7楼
我不是电气专业的,说得不对的请楼下的兄弟指证和补充
1、电线没有分色
2、所有接线都不是用的电缆,都是散线!!!
3、没有面板,当然可能是为了好拍照拆了,呵呵
4、线路和开关没有标识,可能在面板上吧
5、地线的做法是肯定不对的,严格的应该在附近打镀锌角钢接地
6、从左往右第6根黄线我没看明白,这是什么线?
回复
aizhaoyuankui
2009年09月25日 09:42:52
8楼
接地线的颜色不对。进线开关缺少防护罩。
回复
jspqd
2009年09月27日 10:25:31
9楼
不是很明白,学习一下,不过至少有门板!!!
回复
hfweigang
2009年10月31日 17:47:14
10楼
线色不分,相零接地线不分,无接线端子,接地无接地极