工厂供电求助,急!
tongyong_t
tongyong_t Lv.2
2009年09月11日 09:40:44
只看楼主

现做一个工厂配电,但是没有设变电所,总图配电我改怎么做?我想380V从市电引进厂区,厂区设一个配电房,然后从配电房分到个车间、办公楼行不行?还是有什么 别的办法,或者一定要设变电所?

现做一个工厂配电,但是没有设变电所,总图配电我改怎么做?我想380V从市电引进厂区,厂区设一个配电房,然后从配电房分到个车间、办公楼行不行?还是有什么 别的办法,或者一定要设变电所?
免费打赏
nanhu006
2009年09月11日 10:28:27
2楼
看不懂,如果工厂负荷没有超过100KW供电部门一般不会要求你设变电所,直接给你提供380V电源。
回复
tongyong_t
2009年09月11日 10:53:13
3楼
几个厂房呢 肯定要超过100KW了!工艺还没定,业主啥都不懂就要来做!哎
回复
jingli378250202
2009年09月11日 11:04:04
4楼
版主也不要着急,可以试着这样想想或者和甲方沟通沟通:
一、厂区总图范围内各单体厂房出单体电气施工图没有?如果有,那么单体用电负荷及用途清楚。
二、总图室外变配电房位置是否确定?如果没有,那么就要结合单体厂房负荷主次来确定位置,并征得甲方意见,达到统一和合理。
三、室外电缆敷设方式考虑清楚,强弱电路由清晰。
四、变配电房属于室外附属设计,这个是可以另外收费,设备运用多和供电部门沟通(里面设备购置属于供电局包揽了的)。
以上是我个人意见,供你参考
回复