大金的V3和CMS有那些本质的区别
wxdesign
wxdesign Lv.2
2009年09月11日 02:12:32
来自于中央空调
只看楼主

大金的V3和CMS有那些本质的区别,大的办公空间的话用CMS有哪些弊端?

大金的V3和CMS有那些本质的区别,大的办公空间的话用CMS有哪些弊端?
免费打赏
wxdesign
2009年09月18日 21:35:28
12楼
11楼的
封闭的Imanager集中控制,是啥意思?
就机型和控制方式不同吗?
回复
rxac0516
2009年09月20日 23:54:43
13楼
CMS是小型商用多联机,一种仅适用于理发店、餐厅、书店等小办公场所的产品,技术上不是很清楚,不过可以肯定的是 日本 技术。
唉现在遍地的多联机项目,不管大工程小工程。还有有些政 府领导就要大金的,不知是崇洋媚外还是人家的“公关”能力强。
最近看到的央视的大裤衩工程,更是令俺十分的灰心。。
回复
wxdesign
2009年09月24日 00:46:22
14楼
咳,还是没具体的技术参数和指标呢!内行人都不说?
回复
playpig15
2009年09月26日 15:21:16
15楼
CMS和V3的主要区别是CMS不能做分户计费,其他的也有点区别,主要是室内机组不能通用,而且CMS的室内机最小是3.6kw的,没有更小的了。CMS关键是价格便宜不少。
回复
tyzlgs
2009年09月27日 00:02:21
16楼
有几点不同:1、内机只有几种规格,最小36机,2、内机多联台数有限制更少,3、外机不能多联,主要是冲击低价市场开发的,通过设置限制使用范围,维持V3的高端市场,本质上没有区别的。
回复
seu_lin
2009年09月27日 20:50:37
17楼
学习了,又学到东西了,谢谢
回复
sundaylenz
2010年06月20日 14:18:14
18楼
大金CMS成本降太多,技术减太多了。
CMS的能效很差,连接的内机种类数量限制很多。
回复
sundaylenz
2010年06月20日 14:20:37
19楼


大型多联机,大多数都是以2.8kw为1匹。
小多联,一般是以2.5kw为1匹。
由于不统一,误导了很多消费者。大家还是以铭牌上标称的制冷制热功率为准。
回复
ddb2004
2010年09月20日 17:37:28
20楼
CMS五匹外机和十匹外机据说压缩机是一样的,完全靠超频来工作,不知道是真是假?
回复
sizhaolee
2011年04月07日 18:03:10
21楼
大金 CMS
只能带5台室内机
只能80%~120%匹配室内机
只能120米
冷量不足,10HP冷量只有25KW
制冷效率一般,只有3.42,没有节能产品认证证书
室内机少,只有2种系列(风管、嵌入)4个型号
省略了多种保护功能,如:回油保护、高过热度保护
省略了高压储液器,二次过冷器,二次油分离器等
国产件多,如压缩机等
合资东芝120度直流变频器
变频级数20级
风扇转速9级
制热温度最低-20度
室内机只有3支温度传感器
不能连入计算机管理系统,不能实现计算机中央控制
高温39度时衰减率高达20%
100米配管时衰减率高达15%
回油运转时间210秒,是对手的7倍
一级过冷循环,过冷度只有15度左右
会出现无效化霜的情况
回复