在同一个电容柜内,用不同的电容给系统做补偿,是否可以呢?
在同一个电容柜内,用不同的电容给系统做补偿,是否可以呢?
2楼
不同是总容量还是单个容量,总的必须三相一致。
回复
3楼
你所要说的是不是不等容量的电容。用不等容量的电容是可以的。
回复
4楼
而且控制器能根据用电情况选择不同容量的电容投切
回复
5楼
可以做到。不论是三相补偿还是单相补偿。都可以用不同电容对电网进行补偿!
回复
6楼
可以!电容补偿取决于功率因数控制器,设置好目标值后,若补偿不到位,它会一直投到功率因数到达目标值为止。所以电容只要耐压统一,电容容量多少些没关系的。但便于维护,一般只会采取一种规格电容,在投切时采用1:2:3或1:2:2等几种比列分组投切的。
回复