风口的数量和安装密度是由什么决定的?
notqiao
notqiao Lv.2
2009年09月10日 13:45:50
来自于通风排烟
只看楼主

我原来是在一个弱电公司做预算员,现在换到一家消防公司,有许多消防的问题都不明白,以一个地上21层,地下一层的民用建筑为例,在安装风机,正压风口的时候,应该按照什么样的规则呢?为什么不是每层安放一个,按照了什么样的规范呢?有哪位前辈~大侠给以指点,学徒这里谢过了!

我原来是在一个弱电公司做预算员,现在换到一家消防公司,有许多消防的问题都不明白,以一个地上21层,地下一层的民用建筑为例,在安装风机,正压风口的时候,应该按照什么样的规则呢?为什么不是每层安放一个,按照了什么样的规范呢?有哪位前辈~大侠给以指点,学徒这里谢过了!
toplhc
2009年09月11日 12:38:25
2楼
前室、消防电梯前室、合用前室每层设

防烟楼梯间每隔二至三层设一个,譬如1、4、7...层设