关于地源热泵故障问题
tianjinxqzr
2009年09月09日 23:11:16
来自于制冷技术
只看楼主

一、空调机组和热水机组在调试阶段出现如下问题,请教一下问题的原因?对机组运行有什么隐患及如何排除?二、机房设备水系统分配情况:1、地源水侧空调机组、热水机组共用一套系统2、负载侧各单独系统。三、设备配置情况:1、水-水地源热泵空调机组。 空调型号:MSR-J072, MSR-J052(联机运行)2、水-水地源热泵热水机组。 空调型号:MSR-L024四、调试期间出现的问题:1、经常性系统跳高压或系统跳低压,机组保护停机,但联机运行时有时会自动消失。

一、空调机组和热水机组在调试阶段出现如下问题,请教一下问题的原因?对机组运行有什么隐患及如何排除?
二、机房设备水系统分配情况:
1、地源水侧空调机组、热水机组共用一套系统
2、负载侧各单独系统。
三、设备配置情况:
1、水-水地源热泵空调机组。 空调型号:MSR-J072, MSR-J052(联机运行)
2、水-水地源热泵热水机组。 空调型号:MSR-L024
四、调试期间出现的问题:
1、经常性系统跳高压或系统跳低压,机组保护停机,但联机运行时有时会自动消失。
2、经常性主板冷冻水出水温度低,机组保护停机,但联机运行时有时会自动消失。
3、经常性主板冷却水水温保护,机组保护停机,但联机运行时有时会自动消失。
4、源水侧循环泵进水压力为“0MPa”,出水压力为“0.1MP左右”。
5、为什么每次开机时地源侧水系统内总是存有大量空气,很烦呀。
6、靶式流量计可以不接线吗?(电路图有此设计并管路已经安装),否则机组因水量不够保护停机。
7、空调机组底板处局部产生大量冷凝水,既在机箱内部冷凝和蒸发交换器处。
8、空调为什么相序保护器损坏较多?
9、空调机组压缩机启动瞬间机组内出现短时剧烈撞击声,可能是什么原因引起?
10、正常状态下热水机组运行生活水温升最佳时间是多少?(生活水水温27℃,机组设定温度40℃)
请多提建议。谢谢 !
免费打赏
tianjinxqzr
2009年09月13日 21:24:46
2楼
请高手指教。:handshake
回复
risking0z
2011年07月22日 16:59:08
3楼
问题1:控制器电压范围设置可以调大,或者是电网波动引起的
问题2:末端负荷小,
问题3:源侧散热不够吧
问题4:水泵参数有问题,
问题5:请排气,补水,定压
问题6:不可以不接,可以做个假象,强制开启。
问题7:要保温。
问题8:相序保护器有质量问题
问题9:压缩机在进行了湿压缩,是个严重的问题
问题10:和主机热功率有关系
回复