只在《抗震手册》里478页找到一个“墙总高度的1/8和底部三层中较大值”,与高规7.1.9条不一致,而高规第八章又没有明确说明,想请教一下高手对这个问题的看法。

只在《抗震手册》里478页找到一个“墙总高度的1/8和底部三层中较大值”,与高规7.1.9条不一致,而高规第八章又没有明确说明,想请教一下高手对这个问题的看法。
免费打赏
lhb5201314
2009年09月09日 10:10:54
2楼
《抗震规范》6.1.10 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m
《高规》7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。
没有不同啊,兄弟,仔细看看规范吧!:time:
回复
dongfang315
2009年09月09日 11:55:24
3楼
抗规里说不超过15米,高规里没说,真要超过15米按哪个呀
回复
zhangwq8200
2009年09月09日 12:34:05
4楼
真要超过15米按哪个 高规
抗震规范》6.1.10 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m
《高规》7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。
回复
neojhj
2009年09月09日 12:55:22
5楼
回一下二楼的,我问的是框架剪力墙,不是框支剪力墙