我公司一台压缩机一开机就跳闸,功率1350W。拔掉压缩机连线后。风机等运转正常。检测压缩机绕组对地电阻3.5兆欧(摇表)。相间电阻:3.7、6.1、9.7欧姆。一通电空开马上跳,连压缩机声音也没听到。空开16A。请各位指导下是什么故障。谢谢
我公司一台压缩机一开机就跳闸,功率1350W。拔掉压缩机连线后。风机等运转正常。检测压缩机绕组对地电阻3.5兆欧(摇表)。相间电阻:3.7、6.1、9.7欧姆。一通电空开马上跳,连压缩机声音也没听到。空开16A。请各位指导下是什么故障。谢谢
2楼
空开坏了 或者压缩机被卡住 个人倾向于空开坏了
回复
3楼
应该是 电机的 问题,是 相间短路。可以用桥式测量各单项的 阻值,应该是至少一项有 短路的 。导致三相电流偏高空开跳
回复
4楼
更正,不是相间短路,是单项绕组匝间短路
回复
5楼
压缩机绕组匝间绝缘被破坏了
处理办法:
1,找到损坏原因.这种损坏一般都是电机高温导致的,而电机散热是靠回气冷却的,如果回气温度长期过高就会导致绝缘层被破坏,而长期回气温度过高的原因一般有:缺氟/膨胀阀故障/系统堵塞(常见干燥过滤器)
2,解决掉损坏的原因才能更换压缩机,不然换一个烧一个
3,换的时候注意看看系统脏不脏,如果脏一定要对系统进行清洗,一般用四氯化碳清洗,但是有毒性,推荐用氟利昂打循环多次更换干燥过滤器法
回复
6楼
现实的维修方法就是,先换空开,再加一个大电容并接试试,没用就说明压缩机坏了。
回复
7楼
不推介6楼的用电容并接的修理方式,还是鉴定是压缩机的问题直接更换好了
回复
8楼
相电阻严重不平衡,说明马达已挂了.
回复