天正暖通7.6暖气片片数标注问题
zhang7324
zhang7324 Lv.2
2009年09月08日 18:29:28
来自于天正暖通
只看楼主

如题 在天正暖通七点六中 标注暖气片的片数可以使用cad默认的T空格模式表示片数 然后逐个复制 但是如何使用天正中自带的标注暖气片个数的功能呢?即双击暖气片 出来的暖气片个数 默认的是20片 而且是不标注 难道想用这个功能标注所有暖气片非得一个一个手动修改么?

QQ截图未命名.png如题 在天正暖通七点六中 标注暖气片的片数可以使用cad默认的T空格模式表示片数 然后逐个复制 但是如何使用天正中自带的标注暖气片个数的功能呢?即双击暖气片 出来的暖气片个数 默认的是20片 而且是不标注 难道想用这个功能标注所有暖气片非得一个一个手动修改么?

QQ截图未命名1.png


QQ截图未命名2.png


QQ截图未命名.png


QQ截图未命名3.png

免费打赏
amanda_thvac
2009年09月09日 10:00:22
2楼
标散热器片数一般是在水力计算计算完成并将结果赋回原图之后进行的操作,你可以使用:专业标注——标散热器命令来实现标注片数。执行标散热器之后命令行会提示“请选择要标注的散热器 <退出> :”,框选要标注的散热器确定后,命令行提示“请输入散热器片数[读原片数(R)/换单位(C)/标负荷(H)]<10>:”,那么你可以输入R并回车,之前所选的散热器会按照水力计算完之后的片数值自动进行标注
回复
my_home
2009年09月09日 10:15:45
3楼
天正菜单:专业标注/标散热器
可以框选散热器 进行批量标注
回复
刘云云
2013年12月09日 17:49:30
4楼
我都是通过散热器计算先计算散热器的片数,然后直接标注的!