如果PT采用VV接线的能用消谐装置吗?
seafen
Lv.4
2009年09月08日 16:56:32
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
消谐装置要检测开口三角形的开口电压,如果PT采用VV接线的能用消谐装置吗?
消谐装置要检测开口三角形的开口电压,如果PT采用VV接线的能用消谐装置吗?
wangwenfeng987
2009年09月08日 17:06:07
2楼
没有开口三角就不能
字数不够,补两
回复
seafen
2009年09月09日 10:55:54
3楼
那看来用VV接线两个互感器要比三个好
回复
bahnje
2009年09月09日 11:42:49
4楼
晕...........................
回复
whb9501
2009年09月11日 12:01:10
5楼
V-V接线不能用来做消谐