奇怪的问题--哪个高手能解释啊
car1234
car1234 Lv.3
2005年06月07日 20:14:00
来自于制冷技术
只看楼主

本人在前几天的系统调试中遇到一个问题,就是:冷冻水系统在开始循环后,在水泵过滤网水温异常的高,有同事分析说是有空气没有排完所至,大家有何高见!!再此请教!!!!!

本人在前几天的系统调试中遇到一个问题,就是:冷冻水系统在开始循环后,在水泵过滤网水温异常的高,有同事分析说是有空气没有排完所至,大家有何高见!!
再此请教!!!!!
double-j
2005年06月07日 22:45:23
2楼
堵了!
回复
haeshern
2005年06月08日 09:00:05
3楼
塞赌了吧
回复
whq6524356
2005年06月08日 09:05:24
4楼
堵拉!!
回复
zys0000
2005年06月08日 10:03:37
5楼
水泵可能反转,这个情况我遇见过。
回复
liuwindfly
2005年06月10日 13:40:28
6楼
234楼说的有可能
回复
binghe_001
2005年06月10日 19:34:07
7楼
我看读的可能性不大
回复
whq6524356
2005年06月11日 19:08:20
8楼
过滤网的两端是否有温差,是运行了一段时间才有的吗?
回复
car1234
2005年06月13日 21:27:04
9楼
shi是啊’
你们的说法对了
我经过现场分析发现是水 泵的止回阀没有全开所制,谢谢大家的帮助啊