肘形电缆接头的接地眼
wangcheng111
2009年09月07日 09:16:59
只看楼主

肘形电缆接头有一个接地眼,说明书上是用来接地的,但我们从来不接的,这对产品运行有什么影响吗,是否一定要接地,望各位大侠指教,谢谢了

肘形电缆接头有一个接地眼,说明书上是用来接地的,但我们从来不接的,这对产品运行有什么影响吗,是否一定要接地,望各位大侠指教,谢谢了
免费打赏
lingxuct
2009年09月07日 10:41:29
2楼
"肘形电缆接头有一个接地眼",第一次听说有"肘形电缆接头"的说法,最好有图.
回复
xjl83
2009年09月07日 11:13:32
3楼
肘型插头的接地眼,是用于外屏蔽层接地的,一定要接地,如不接地,会产生悬浮电位,对进地点放电,导致产品击穿,引发事故,切忌,外层一定要接地,可加QQ:4519377 13802206161 详细讨论

[ 本帖最后由 xjl83 于 2009-9-7 11:17 编辑 ]
回复
hbdjzgq
2009年09月10日 16:02:15
4楼
一定要接地的,肘型头外层是一层绝缘层,积累有电荷,如果不接地,对设备和操作人员很危险。不知你们怎么验收的。
回复