用电问题
weiguangjian
2009年09月06日 12:45:41
只看楼主

公司要搬迁,重新起厂房,所以问一下大家一些问题,工厂设备有两台折弯机,一台剪扳机,主电机都是11KW的。两台5T的吊车,也是11KW的吧,还有50台气保焊,型号是350的。其它用电有20KW这样。请问用多大的变压器,用多少平方的主线?请大家帮帮忙算一下,在些谢谢先。QQ24509454

2009年09月06日 13:15:27
2楼
50台“气保焊”是手工焊机?
按我的计算,正常使用时的电流在800A以下,需要600KVA(555)变压器,10KV高压侧主线,常规可以用50平方吧?
回复
weiguangjian
2009年09月06日 13:40:37
3楼
气保焊是手工焊的,我问的主线是从变压器出来到用电这边的,50平方太小了吧?
回复
tank-----no.1
2009年09月06日 14:07:15
4楼
总共53KW,主要要看距离是否远,如果不远用50,远用70或95
回复
weiguangjian
2009年09月07日 21:01:30
5楼
总功率都有700多个KW了,线还能用几十个平方面吗?
回复
lingxuct
2009年09月07日 22:16:20
6楼
我计算的平均负荷电流是800A不到一点,“从变压器出来”还能用一路线吗?!
回复

相关推荐