家里一天到晚开着的是冰箱,在其他用电器不用电的时候,空气开关一天能跳个3,5回,高手帮忙分析分析啊?该怎么办?
家里一天到晚开着的是冰箱,在其他用电器不用电的时候,空气开关一天能跳个3,5回,高手帮忙分析分析啊?该怎么办?
2楼
检查方法:
1、跳的一只开关接线是否松,线头是否在发热;
2、如果是漏电开关,冰箱是否存在漏电;
3、拔掉冰箱试一天,是否不跳了,如不跳了,冰箱有故障;
4、白天拉开所有不用的电路,只留冰箱,是不是还跳或不跳;
5、拉开卫生间和厨房间,试试是不是不跳了。
回复
3楼
我家的情况就是光用冰箱的时候,漏电开关跳啊,倒没去检查冰箱是否漏电,因为买回家,冰箱从没断过电,用4年了,以前好像没怎么跳电,今年特别的厉害。有个细节,就是我家在装修的时候,木匠打气钉的时候正好把一根钉打在了墙里面的电线上,那个人当时也不知道,后来无意间一摸,手麻,就拿电笔一测,有电,就把那钉拔出来了,就那样,要是那地方漏电的话,几年了,我家以前是正常的,就今年特别厉害,基本每天都跳,烦死人了,有几次想直接饶过漏电开关,我的电脑线现在就是饶过漏电开关,直接接火线的,不然整天的跳,真火大
回复
4楼
汗 漏电开关可不能绕哦
回复
5楼
我是直接把外面进户的火线,接进空气开关,是不用漏电开关的意思,您理解错了我说的绕了,呵呵
回复
6楼
把这个缺陷处理了。
回复
7楼
也许是当时钉子碰到电线火线
拔出之后电线的绝缘层没有受潮
所以火线没能与大地构成回路
现在电线受潮造成漏电
回复
8楼
把漏电的回路断电不要用了
回复