探讨:螺杆机组,一定高压力下,联通吸排气管道,是否对压缩机造成损害?如题 :R134a机组,用丹佛斯PM阀(恒压)连通吸排气管道,但系统高压高于21bar(PM阀可以设定),PM阀开启,连通高低压力,限制高压过高,避免机组高压保护,高压低于21bar,阀门关闭.保证机组长期运行.此方式中,当PM开启时强制现实高压是否会对压缩机造成冲击了?是否会使压缩机电机造成影响??????
探讨:螺杆机组,一定高压力下,联通吸排气管道,是否对压缩机造成损害?
如题 :R134a机组,用丹佛斯PM阀(恒压)连通吸排气管道,但系统高压高于21bar(PM阀可以设定),PM阀开启,连通高低压力,限制高压过高,避免机组高压保护,高压低于21bar,阀门关闭.保证机组长期运行.此方式中,当PM开启时强制现实高压是否会对压缩机造成冲击了?是否会使压缩机电机造成影响??????
2楼
还真不懂R134系统的高压怎么会有那么高呢?为什么总会通过PM阀向低压泄压呢?这就必须检查高压高的原因,并处理之。否则高压过高,运行电流增大,当然对电机不利。高压向低压泄压后,低压压力必将升高,此时压缩机的负荷重,电流更加高,如此反复。
不懂得为什么要这样搞?
回复
3楼
扔掉那个玩艺吧,会害死人的,都22了,你没装高低压保护吗?会允许到22吗?
回复
4楼
高压开关设置在22bar 极限压力都嘛,是为了限制高压到22bar让机组一直开机
这样对电机有影响?
回复
5楼
R134机组的T3工况啊~~环境温度56度~~~问题是在高温环境中用PM阀限制高压,保证机组的稳定运行?是否对电机有影响?
回复
6楼
这样的状态,对电机肯定有影响!
环境温度56度对你的设备电元件也有很大的损害。
这样你能用。
回复
7楼
做的是高温机组,电控元件的选型也是针对高温的·~~~
如果对电机有害处~·请指出·~
因为我们已经在生产了~谢谢~~
回复