如题 :R134a机组,用丹佛斯PM阀(恒压)连通吸排气管道,但系统高压高于21bar(PM阀可以设定),PM阀开启,连通高低压力,限制高压过高,避免机组高压保护,高压低于21bar,阀门关闭.保证机组长期运行.此方式中,当PM开启时强制现实高压是否会对压缩机造成冲击了?是否会使压缩机电机造成影响??????

如题 :R134a机组,用丹佛斯PM阀(恒压)连通吸排气管道,但系统高压高于21bar(PM阀可以设定),PM阀开启,连通高低压力,限制高压过高,避免机组高压保护,高压低于21bar,阀门关闭.保证机组长期运行.此方式中,当PM开启时强制现实高压是否会对压缩机造成冲击了?是否会使压缩机电机造成影响??????

PM主阀.jpg


PM主阀.jpg

免费打赏
荣昌制冷
2009年09月05日 14:39:04
2楼
还真不懂R134系统的高压怎么会有那么高呢?为什么总会通过PM阀向低压泄压呢?这就必须检查高压高的原因,并处理之。否则高压过高,运行电流增大,当然对电机不利。高压向低压泄压后,低压压力必将升高,此时压缩机的负荷重,电流更加高,如此反复。
不懂得为什么要这样搞?
回复
bingchengzhileng
2009年09月09日 11:53:25
3楼
这样设计必然有他的 道理,这里的 PM阀相当于一个高压安全阀,在机组运行排气压力达到高限时释放压力,相当于让机组高低压串气,这不会影响压缩机本事,但制冷效果就没有了 ,这时候的压比很小,自然就不会产生高电流,机组相当于减载甚至空载运行。
回复
aisier
2009年09月10日 17:04:58
4楼
这样做当然可以,在我们这叫做“热气旁通”,PM阀门就是旁通阀门,在提升力过大时动作。
如果PM阀门动作较频繁,则必须解决高压过高的问题了。
回复