关于地源热泵问题
jieyou77
jieyou77 Lv.3
2009年09月04日 20:31:06
来自于热泵工程
只看楼主

各位好 请教一个问题 夏季最大总冷负荷(不含新风和除湿)为8.22kw。最大总热负荷为6.84kw。选用的热泵机组制冷量22kw,制热量26kw。本人不明白为什么制冷量与总冷负荷差怎么多啊! 希望给解释一下啊 谢谢啊!!

各位好 请教一个问题 夏季最大总冷负荷(不含新风和除湿)为8.22kw。最大总热负荷为6.84kw。选用的热泵机组制冷量22kw,制热量26kw。本人不明白为什么制冷量与总冷负荷差怎么多啊! 希望给解释一下啊 谢谢啊!!
免费打赏
jieyou77
2009年09月04日 20:55:03
2楼
怎么没有人给我回答一下啊!!
回复
yanlufeng
2009年11月30日 15:19:02
3楼
楼主提供的数据;
"热泵机组制冷量22kw,制热量26kw。夏季最大总冷负荷(不含新风和除湿)为8.22kw。最大总热负荷为6.84kw。"
只能说明机组选错了!即使两台机组(一用一备),两台机组合计最大值也就是负荷的2倍。
回复
hjf19640908
2009年12月01日 14:29:22
4楼
热泵机组制冷量22KW,制热量26KW。夏季最大冷负荷为8.22kw,未含新风负荷。同时要考虑地下水温情况与机组是否匹配。为此不一定不合理。
回复
wangyoucao0619
2009年12月23日 14:43:06
5楼
热源部分采用的什么不确定,而且这个机组的厂家是哪的,如果甲方规定了机组厂家,而厂家没有小机组也就没办法了。