求助
z214214
z214214 Lv.2
2009年09月04日 15:45:13
只看楼主

大家好!一个200KW的配出回路,需要用CM1E系列的断路器,请问需要多大的断路器;用BH-0.66□/1(A)的电流互感器用多大的。我用的断路器型号有CM1E-16,20,25,32,40,45,63,80,90,125,160,180,225,250,315.现在315用在200KW的回路有点太小。能不能帮我选个比较大点的断路器,还有电流互感器。我是新手,没有太多的样本资料,请大家帮帮忙!

2009年09月04日 16:46:44
2楼
应该用400~500的断路器,互感器也用500/1的。
如果CM1E型没有400及以上规格,就选其他型号。
CM1型应该有400以上的,选450的好了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-4 16:48 编辑 ]