四层楼梯间是否须设封闭楼梯间,是应该按GB50016第5.3.5-3条执行还是按5.3.5-5条执行?
四层楼梯间是否须设封闭楼梯间,是应该按GB50016第5.3.5-3条执行还是按5.3.5-5条执行?
32楼
超过 2 层的商店等人员密集的公共建筑.应该设置封闭楼梯间,学校就属于这个范畴。不过也不是必须的,如果是作为疏散楼梯,则必须是封闭楼梯间!个人观点,望指正!
回复
33楼
关键看建筑的用途,教学楼应该设
回复
34楼
像学校,人口密度非常大,作为疏散的楼梯,应尽量严格遵循防火规范,所以,应该设封闭楼梯间。且两个楼梯间距不能超过30米
回复
35楼
当然不用设!你要设也没人管你。
回复
36楼
要设,大于两层的,密集人群的公共建筑
回复
37楼
1111111111111111111111111111111111111111111
回复
38楼
xu学校防火当然要封闭楼梯,除非楼梯是连通阳台走廊的
回复
39楼
《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日修订)
第七章 附 则
第七十三条 本法下列用语的含义:
(一)消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。
(二)消防产品,是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。
(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。
(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
第七十四条 本法自2009年5月1日起施行。
应设封闭楼梯间
回复
40楼
四层楼梯间是否须设封闭楼梯间,是应该按GB50016第5.3.5-3条执行还是按5.3.5-5条执行?
回复