请教,四层教学楼是否须设封闭楼梯间?
cxliming8880
2009年09月04日 10:26:08
只看楼主

四层楼梯间是否须设封闭楼梯间,是应该按GB50016第5.3.5-3条执行还是按5.3.5-5条执行?

四层楼梯间是否须设封闭楼梯间,是应该按GB50016第5.3.5-3条执行还是按5.3.5-5条执行?
免费打赏
srr535480
2009年09月15日 21:26:42
22楼
设封闭楼梯间的目的是阻挡失火时的烟气,敞廊就不存在了,烟已经从走廊散掉了
回复
fjqiao
2009年09月16日 09:23:15
23楼



没错
回复
mingzhusheji
2009年09月16日 10:07:57
24楼
教学用房在抗震上是重点设防类,新的《农村中小学校设计标准》规定应提高教学用房的防灾能力,还是严格执行规范好些
回复
zqssy
2009年09月16日 16:57:47
25楼
看看规范不就ok了,防火规范应该有。
回复
moonlinlin
2009年09月16日 20:11:16
26楼
刚做过一个教学楼的项目,没有设置封闭楼梯间,更没有使用乙级防火门,好像没遇到什么问题。不知道图审会不会提出来。
回复
ldm_123456
2009年09月17日 09:27:24
27楼
层楼梯间是否须设封闭楼梯间,是应该按GB50016第5.3.5-3条执行还是按5.3.5-5条执行
回复
fivelang
2009年09月17日 16:00:45
28楼

绝对不能这样,你可能没有明白什么叫疏散吧?
回复
fivelang
2009年09月17日 16:03:47
29楼
个人认为开敞外廊形式的可以不设,因为学校的教学楼一般都是小空间,而且外廊利于烟气排出,设置封闭楼梯间反而由于在楼梯门处容易引起人员堆积拥挤,更不利与疏散。
回复
zhuyeqing1990
2009年09月18日 09:10:53
30楼
从实际使用的角度来说,不设封闭楼梯间更有利于疏散,更有利于安全
回复
2008biaozhun
2009年09月18日 10:28:29
31楼
我的个人理解是,首先教学楼属于人员密集的公共建筑,所以套用5.3.5-3条,其次如果楼梯本身都是开敞的就没有必要设封闭楼梯间,可以当做室外疏散楼梯设计,当然如果楼梯属于室内楼梯,那就要严格按规范设封闭楼梯间啦。