33楼
消防电梯当然要下
回复
34楼
我觉的可以下的
回复
35楼
很不错的哈!!!
回复
36楼
看看别人怎么说
回复
37楼
:handshake:handshake:handshake:handshake
回复
38楼
请教前辈
回复
39楼
我个人认为还是做建筑设计好一些。
前提是你要对建筑有着浓厚的兴趣。
回复
40楼
看见的都是 下地下室撒,,,,
回复
41楼
建筑设计中,《高规》和《建规》是建筑师消防设计的两个重要法规,以上
两个规范中的条文和条文解释都没有明确要求消防电梯应下至地下室,
相反倒是在新高规6.3.3条文解释中有消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水
直接排向室外的话语,因此建筑师完全可根据这条,不设计消防电梯到地下。
2
、要点:消防电梯的作用主要是协助消防队员在负重登高过程中节省体力,迅
速到达火灾现场展开扑救。
在《高规》第6.3.3条里明确规定了设置消防电梯的技术参数要求,从该条的条文解释里可以看出当高层建筑10层以上发生火灾时,有一半消防队员携带消防器材徒步登高抵达10层时,由于体力不支而丧失了灭火能力,因此需要消防电梯来帮助队员节省体力,更迅速有效地开展灭火。那么一般大部分高层建筑都
只有1~2层地下室,消防队员有足够体力下去灭火。所以从消防电梯的作用来说,也不必要下至地下室。
回复
42楼
静看结果!!
回复