消防电梯下不下地下室
sj0403203
sj0403203 Lv.2
2009年09月03日 18:36:27
只看楼主
免费打赏
timid10826
2010年10月15日 20:06:50
12楼
消防电梯当然要下,因为按规定消防电梯每层都必须停靠,当然也包括地下层
回复
bunaikan2000
2011年11月07日 08:44:03
13楼
回复
neojhj
2011年11月11日 16:22:55
14楼
这个好像必须下吧
回复
jifeng159
2011年12月08日 09:30:40
15楼
消防电梯一定下的
屋顶设备层只不过用来检修维护用的
回复
lw111111
2011年12月13日 12:58:32
16楼
不下,技措里已有表述。如果地面是多层无需设消防电梯,地下室几层也就没有消防电梯之说。但一些地方规范要求下地下室,如浙江、江苏。

9.5.4 消防电梯的设置应符合下列要求:
1 消防电梯间应设前室,其面积:公共建筑不应小于6m2,居住建筑不小于4.5m2。与防烟楼梯合用前室时,其面积:公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。
2 消防电梯的前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
3 消防电梯前室应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘(在帘的两侧设有启闭装置,并有自动、手动和机械控制的功能)。
4 消防电梯井道、机房与相邻其他电梯井道、机房之间应采用耐火极限不低于2h的隔墙隔开。当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。电梯机房门应为甲级防火门。
5 消防电梯轿厢内应设有专用电话,并应在首层设供消防队专用的操作按钮。
6 消防电梯井底应设排水设施,并宜将排水设施设置于电梯底坑之外,排水井容量不应小于2m3。有条件的可将井底的水直接排向室外。不能将井底的水排出室外时,可在井底下部或旁边设容量不小于2m3的水池,排水量不小于10L/s的谁泵,将流入水池的水抽向室外。
7 消防电梯的载重量不应小于800kg,行驶速度从首层至顶层的运行时间不应超过60s。
8 消防电梯不下到地下层。
9 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
10 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
回复
jin521326
2013年04月27日 17:30:20
17楼
民用建筑工程技术措施中2009有条文说消防电梯不用下地下室
回复
jeffster1215
2013年04月28日 12:27:03
18楼
方案和效果图都很不错,相当漂亮
回复
q415531385
2013年08月05日 15:26:16
20楼
fwkc 发表于 2010-1-14 16:37 消防电梯当然要下,因为按规定消防电梯每层都必须停靠,当然也包括地下层。规范没有规定一定要下,请仔细阅读规范
回复
q415531385
2013年08月05日 15:34:33
21楼
由于高层防火规范里6.3.3.11条里注明要在消防电梯的井底设排水设施,很多设计单位误认为消防电梯要到地下室最底层,甚至审图单位也是这种解释。其实条文说明里有明确的解释,消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外,如果必须要到地下室最底层,这条就没必要写了。消防电梯是为了解决高层问题设置的,而不是为解决地下室问题的,在规范里没有低层建筑的地下室设消防电梯的要求就说明了这一点。
回复
多铎
2013年09月07日 11:38:51
22楼
消防电梯当然要下,因为按规定消防电梯每层都必须停靠,当然也包括地下层。
回复

相关推荐

APP内打开