求,谁能计算出我的功率问题?
xiaozc126
xiaozc126 Lv.5
2009年09月03日 13:42:24
只看楼主

采用多量程单相功率表,档位为300V,10A测得实际值为142格(总150格),电流7.5A,这样能得出三相三线制的有功率吗? 其中三相电流不平衡啊.请高手指教?我本人认为要采用2表法或3表法才行,来者请说明下理由,谢谢!

采用多量程单相功率表,档位为300V,10A测得实际值为142格(总150格),电流7.5A,这样能得出三相三线制的有功率吗? 其中三相电流不平衡啊.
请高手指教?我本人认为要采用2表法或3表法才行,来者请说明下理由,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年09月03日 14:53:53
2楼
"10A测得实际值为142格(总150格),电流7.5A,"?
300V?
不知道楼主在干什么。
回复
ccc678
2009年09月03日 15:44:43
3楼
三相电流不平衡要三表法。
回复
xiaozc126
2009年09月05日 20:48:56
4楼
哦,我也是这么想的,,但老板找的一质量检测局的硬用一表搞定了,我摸不着头脑,就来问问,谢谢啊
回复

相关推荐