探讨个问题:PKPM算出来的梁箍筋怎么考虑
struc_ke
struc_ke Lv.2
2009年09月02日 16:24:45
来自于PKPM
只看楼主

探讨个问题:PKPM算出来的梁箍筋怎么考虑,比如在参数里面输的是梁箍筋间距100,算出来的次梁配箍率0.4,那么该次梁的配箍需要按200的间距配0.8么?请诸位不吝赐教

探讨个问题:PKPM算出来的梁箍筋怎么考虑,比如在参数里面输的是梁箍筋间距100,算出来的次梁配箍率0.4,那么该次梁的配箍需要按200的间距配0.8么?请诸位不吝赐教
免费打赏
keepseu
2009年09月11日 18:17:57
2楼
这个没有线性关系。。。。。
回复
lunhui211
2009年09月11日 23:17:24
3楼
梁箍筋间距100,算出来的次梁配箍率0.4,
绘制施工图时配8-150即可
回复
ll0312-369
2009年09月12日 20:29:31
4楼
我也很想弄明白,可哪位大侠能讲明白呢,
回复
cabrmaster
2009年09月14日 10:50:26
5楼
配筋面积是根据100间距算出来的,如果间距不是100,可以等比例换算,1楼的算法是对的。
回复
jiegougongchengs
2010年06月24日 09:15:34
6楼
这样说吧
比如SATWE中梁箍筋间距计算用100,计算值G0.8-0.7。

其中G表示箍筋,数值表示在100长的梁段内所需箍筋面积,前一个0.8表示加密区的箍筋面积,后一个0.7表示非加密区的箍筋面积。

配筋时由于输入的箍筋间距为加密区间距,因此对加密区箍筋计算结果0.8可直接参考使用,如果配双肢箍0.8/2=40,可以选用圆八的钢筋,即加密区配φ8@100(注意还要满足构造配筋的要求见抗规6.3.3)。对非加密区箍筋计算结果0.7需要进行换算,如果配双肢箍间距200的话,0.7/100*200/2=0.7,应该选用圆10的钢筋,即非加密区配φ10@200。
回复