杆上变压器距离建筑物多远?
tnc
tnc Lv.10
2009年09月01日 16:56:40
来自于变压器
只看楼主

1、杆上变压器距离建筑物多远?2、杆上变压器(高压架空进线)的防雷接地与建筑的防雷接地是否可共用?谢谢!

1、杆上变压器距离建筑物多远?
2、杆上变压器(高压架空进线)的防雷接地与建筑的防雷接地是否可共用?
谢谢!
免费打赏
tnc
2009年09月02日 12:17:48
2楼
10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)

第6.1.4条 当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时,其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m。当小于5m时,建筑物外墙在下列范围内不应有门、窗或通风孔:
一、油量大于1000kg时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m;
二、油量在1000kg及以下时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m。
回复
lingxuct
2009年09月02日 12:46:23
3楼
"防雷接地与建筑的防雷接地是否可共用?"
最好不要共用
回复
tnc
2009年09月02日 13:01:43
4楼
杆上变压器距离建筑如果在5米,那和建筑的接地无法分开啊
回复
garfield0929
2012年08月27日 09:17:44
5楼
我是来学习的
回复
kendywo
2012年11月05日 11:15:26
6楼
高压接地与低压接地系统分开,距离5m
回复
electricity
2016年07月09日 10:02:00
7楼
如果用全密闭的油变也要遵守这个规定吗?