关于DT862电度表的N线接线问题
基舞牌推土机
2009年09月01日 12:04:42
只看楼主

最近遇到一问题 做环宇DT862直过式电度表的时候 按样本接是小于40A的表N线要从10脚进11脚出大于40A的表就只由二次引一条N线接10脚从实物上看小于40A的表的10脚跟11脚是相连的 所以有领导说小于40A的表也是只在二次引N线接10脚就可以 这样对么

最近遇到一问题 做环宇DT862直过式电度表的时候 按样本接是小于40A的表N线要从10脚进11脚出
大于40A的表就只由二次引一条N线接10脚
从实物上看小于40A的表的10脚跟11脚是相连的 所以有领导说小于40A的表也是只在二次引N线接10脚就可以 这样对么
免费打赏
tank-----no.1
2009年09月02日 20:34:06
2楼
要看你是什么供电系统,是TN系统,应该没有什么,TT肯定就有误差了。
回复
ccc678
2009年09月02日 21:38:27
3楼
我认为没什么问题啊。坦克可否解释下‘TT肯定就有误差’的意思?
回复
lingxuct
2009年09月03日 07:38:02
4楼
电度表的N线在表内进和出都是直通的,与系统的接地方式无关。
回复
sc13381352267
2009年09月17日 23:22:18
5楼
走常规路线不就得了?能省就省点,而且出问题的机率要小些哦
回复
lt2686057
2009年09月20日 17:37:41
6楼
N线进电表只是提供电表的电压线圈电压,输出N线从表里接和从N排上接是一样的,跟什么TN系统,什么TT没有什么关系。
回复
lixuemin
2009年09月20日 19:54:43
7楼
如果只考虑电表的运行的话,两种接法没有什么质的区别。
如果考虑到铅封的问题,N线需10脚进11脚出。
回复
zfwkkgzjs
2009年09月25日 22:34:02
8楼
我们接线一般要是能够接得到就接接不到就引二线
回复
wanghy58
2009年09月27日 15:28:42
9楼
三相表直接式的小电流只是为了给用户省个零排而已:lol :lol :lol :lol
回复
wqq712
2009年10月12日 10:08:07
10楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开