消防切非,分励线圈不能断开开关,是不是消防电源容量不够?
sxwwg001
sxwwg001 Lv.3
2009年09月01日 11:21:11
只看楼主

急!!!消防提供的电源是DC24V,2A.照明配电柜是GCS型的,断路器是NM1-100S/3340 100A 分励线圈是DC24V. 消防主机距离配电柜大约有100多米,控制线是2.5平方双绞线.在配电柜处测电压是DC23.7V. 消防模块动作后,断路器不能脱扣. 1、是不是消防电源容量不够? 2、断路器NM1-100S/3340 100A的 分励线圈要多大的电流才能动作?3、断路器在GCS抽屉柜中,不能脱扣和操作机构有没有关系?

急!!!
消防提供的电源是DC24V,2A.照明配电柜是GCS型的,断路器是NM1-100S/3340 100A 分励线圈是DC24V. 消防主机距离配电柜大约有100多米,控制线是2.5平方双绞线.在配电柜处测电压是DC23.7V. 消防模块动作后,断路器不能脱扣.
1、是不是消防电源容量不够?
2、断路器NM1-100S/3340 100A的 分励线圈要多大的电流才能动作?
3、断路器在GCS抽屉柜中,不能脱扣和操作机构有没有关系?
采用下面的这种方案行不行? 断路器分励线圈有AC380V,加上一只DC24V小型继电器。消防控制DC24V小型继电器,继电器再控制断路器。断路器分励线圈电源取自断路器出线端。
免费打赏
yy1267701
2009年09月19日 20:18:44
2楼
将旋转手柄和机构拆下来试试,看能不能分励脱扣?要是能跳,那就是机构不合适,挡住了开关手柄的动作距离。
回复
dbhero
2012年08月01日 08:34:46
3楼
消防输出的电压为DC24,2A,而用DC24V分励脱扣器额定电流应达到5A+-0.5A,因此会烧坏。
回复
yujiang19652
2012年08月01日 15:24:34
4楼
所有的消防脱口均应加DC24V继电器转切
回复