一民用住宅,18层,设计上为三类防雷建筑物请问根据规范必须从30米以上开始做金属窗框,金属扶手的接地吗?还是可以做可以不做?非常感谢
一民用住宅,18层,设计上为三类防雷建筑物
请问根据规范
必须从30米以上开始做金属窗框,金属扶手的接地吗?
还是可以做可以不做?
非常感谢
2楼
防雷建筑的均压环等防止侧击雷的措施是从相应的滚球半径来算的,也就是一类30m,二类45m,三类60m开始做的。当然你从30米开始是没有错的标准允许提高但是不能降低!另外对于等电位联接是没有区分的都需要做,在特定的场合(如浴室)还需要做好局部等电位。
回复
3楼
三类60m
回复
4楼
应该从从60米及以上开始做金属窗框,金属扶手的接地;你这样做也没错,这样更安全。
回复
5楼
同意2楼的。:victory:
回复
6楼
规范写的是没错,但是最好做了,这年头高楼越来越多....招雷
回复
7楼
规范是最低要求,执行中只要不低于即可
回复
8楼
1楼说得对,楼层防雷等级与均压环和避雷针有关,与局部做等电位无关。