10kV配电小容量高压环网室工作电源问题
ydf820
ydf820 Lv.2
2009年08月31日 15:53:52
只看楼主

请教高手,10kV高压室设备中其柜内照明、凝露控制器、故障指示器、数显仪表等的工作电源取自何处?急,请赐教!

请教高手,10kV高压室设备中其柜内照明、凝露控制器、故障指示器、数显仪表等的工作电源取自何处?
急,请赐教!
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月31日 19:21:32
2楼
你说的大部分是交流,交流有所变提供,直流有直流系统提供。
回复
qianshanwanshuis
2009年09月01日 16:44:05
3楼
一般从PT处取电源
回复
jdb_ljh
2009年09月01日 22:34:10
4楼
从所变取或PT取电;若配有直流屏就用直流
回复
ydf820
2009年09月04日 10:30:34
5楼
PT在谐波的影响下极容易坏吧!还有其它方式吗?
我们这里讨论了三种方案(交流):
1、取自PT
2、增设UPS或EPS
3、取自低压
回复