在一个工程中,是自发电系统,没有外来电力系统电源。发电机的电压是11.5千伏。中性点经接地电阻接地。按100A配置接地电阻。升压变压器为11.5/33千伏,DYN11,初级中性点不接地,次级中性点直接接地。用户配电变压器为33/0.4千伏,DYN11,配电变压器初级没有中性点,次级低压系统为中性点直接接地。问题:配电变压器初级采用角接绕组是否合适?说明原因。使用何种接线方式最好?
