水解酸化的问题
suhang022
suhang022 Lv.4
2009年08月30日 20:56:22
来自于水处理
只看楼主

我想知道,我们这的水解酸化采用的是脉冲不水,水解酸化为什么一定要布水均匀。直接和普通生物滤池一样从一边进推流到出口怎么就不可以了。还有中部排泥,难道直接在池底设排泥不够吗,就算有悬浮污泥层,靠穿孔管排泥能起到明显效果吗?

我想知道,我们这的水解酸化采用的是脉冲不水,水解酸化为什么一定要布水均匀。直接和普通生物滤池一样从一边进推流到出口怎么就不可以了。
还有中部排泥,难道直接在池底设排泥不够吗,就算有悬浮污泥层,靠穿孔管排泥能起到明显效果吗?
免费打赏
niaoyanz
2009年08月31日 08:21:01
2楼
布水可以解释下,布水主要起到搅拌污泥的作用,使污泥保持悬浮状态,达到最好的去除效果。
排泥的说法等待高手解答,
排泥个人看法:因该设在下部才对
回复
wyq1232
2009年09月03日 16:54:52
3楼
布水不均匀的话 部分存在短流 也即你部分水的水力停留时间就不会达到要求。另外如果你没有其他搅拌设备的话,良好的布水可以更好的起到搅拌作用 防止污泥沉积。
关于排泥问题,实际上这个中部 下部拍泥都可以的 没有什么定死的。
回复
sillpi
2009年09月03日 23:30:45
4楼
一般底部的污泥活性较好,宜排中部的泥
回复
suhang022
2009年09月04日 12:17:55
5楼

底部有曝气搅动的,那么还需要布水搅拌吗。我还想知道布水是布在底部的 还是中部的还是整个池的,水解酸化池中部是挂填料的。
回复
z_d_p
2009年09月04日 13:19:40
6楼
水解酸化,种类N多,推荐下面这个贴子……

http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=495118&extra=%3D1&ofid=0&page=1
回复
wyq1232
2009年09月04日 15:46:09
7楼
底部有搅拌机制的话 对布水要求不是太高的,因为要控制do水平,搅拌强度不会很大,布水还是要相对均匀一点为宜。另外如果有填料的话的 那应该以底部拍泥为宜。
回复
gunnerzp1
2009年09月04日 16:02:32
8楼
浓度特高,搅拌不匀,可能导致局部污泥死亡
回复
成事在人
2009年09月16日 10:54:23
9楼
水解酸化作用的发挥是靠污泥(微生物)与污水充分接触传质而实现的,如果布水不均匀就相当于一部分池容发挥作用而其它部分闲置。至于排泥的问题,个人认为,底部因为布水搅拌强度较大,污泥经常更新,活性较高,而底部污泥增加逐步推向中部,中部因混合搅拌强度减弱,污泥活性相对较差,所以需定期排除,保持活性。
回复
dwh318318
2009年09月17日 13:22:21
10楼
期待大家的意见,正在设计一个水解酸化项目
回复
lhj01654216
2010年02月22日 16:45:36
11楼
很有学习参考价值
回复

相关推荐