三洋冷冻柜让r22雪种,初步判断脏堵,更换干燥过滤器,低压很低接近大气压力,因小弟高压表有问题,摸高压管烫手,二排温手,下面都比体温低,不是很低,温度只能达到-1左右,求解
三洋冷冻柜让r22雪种,初步判断脏堵,更换干燥过滤器,低压很低接近大气压力,因小弟高压表有问题,摸高压管烫手,二排温手,下面都比体温低,不是很低,温度只能达到-1左右,求解
2楼
如你所说是脏堵,连毛细管也要换掉的好
回复
3楼
堵什么堵?堵了还会有循环?就是氟量没加准!
回复
4楼
开始的时候是什么让你怀疑脏堵呢?
回复
5楼
低压低于正常范围,压缩机热保护,制冷量少!换了干燥器的同时,掐掉了6~7cm毛细管,设计1.5kg的雪种,以称量法加的雪种,压力始终调不到正常范围,继续加了点,出现状况就是“摸高压管烫手,二排温手,下面都比体温低,不是很低,温度只能达到-1左右”
回复
6楼
不要相信称量法,按实际加注就行了,
高压管烫手,下面很凉,低压又低,就是说明雪种少了
郑重的问一句,你抽了真空没有阿?
回复