关于低压电机配电回路的问题!
一粒沙
一粒沙 Lv.7
2009年08月30日 18:02:41
只看楼主

见附图,方案一和方案二的区别在于采用CT的数量不同,这两种方案各有什么优缺点?望告知,最好能给出理由、根据,谢谢附件为dwg格式图,希望各位给出意见,谢谢[ 本帖最后由 blackray2113 于 2009-8-30 18:09 编辑 ]

见附图,方案一和方案二的区别在于采用CT的数量不同,这两种方案各有什么优缺点?望告知,最好能给出理由、根据,谢谢

附件为dwg格式图,希望各位给出意见,谢谢

[ 本帖最后由 blackray2113 于 2009-8-30 18:09 编辑 ]

未命名1.gif

807f467080926c5f4b37.rar
16.1 KB
立即下载
免费打赏
xuxianjie
2009年09月07日 19:23:16
12楼
我的意见:
1 显然方案1经济,方案二可靠性高。
2 一般三相平衡时且选用经济的用方案1,
3 个人感觉方案1接线是错误的,相当于把电流互感器短接了再接地,根本没有电流,热继电器根本就不会动作。
4 如果改正后,应将任意两个主回路串联做为一个极,另外一个做一极,这样就可以在平衡状态下起到很好的过载保护作用
回复
hygain1231
2009年09月07日 20:47:12
13楼
方案1中,最下面那个元件通过的电流是上面两个元件通过的电流和??
回复