甲方要求不设鼓风机房,把鼓风机放在生化池中间的廊道中好么? 在线等回复
lmx8202
lmx8202 Lv.3
2009年08月30日 17:27:00
来自于水处理
只看楼主

甲方要求我把鼓风机放在生化池中间的廊道中,不设鼓风机房!这样好么? 鼓风机的进排水气系统存在问题?在线等回复![ 本帖最后由 lmx8202 于 2009-8-30 17:35 编辑 ]

甲方要求我把鼓风机放在生化池中间的廊道中,不设鼓风机房!这样好么? 鼓风机的进排水气系统存在问题?在线等回复!

[ 本帖最后由 lmx8202 于 2009-8-30 17:35 编辑 ]
免费打赏
lmx8202
2009年08月30日 18:00:40
2楼
城市污水处理厂鼓风机房通风设计分析
[tr=#000000]
隧道网 www.stec.net(2007-1-18) 来源:中国市政工程
要:强调了城市污水]提及,并且应用在实际的设计中。但是对于鼓风机房的通风设计,在实际的设计中忽视了通风设计的重要性,没有合理的进排气系统,造成了风机房噪声过大以及室内温度过高,不利于鼓风机正常运转和室内操作。
鼓风机房的通风设计主要包括鼓风机房的进气设计、排气设计。进气设计关系到鼓风机需要的风量补充、噪声控制等方面;排气设计关系到风机冷却及风机房内的温度控制等方面。
1 进气系统设计
部分污水处理厂的鼓风机房采用百叶窗直接进气的方式。这样虽然简单,但是存在两个缺点:一是噪声难以控制,二是空气没有经过过滤对风机运行不利。因此,设计的肇庆污水处理厂工程的进气系统采用进风廊道形式。
1.1 进风廊道设计
进风廊道系统由进气口百叶窗、进风廊道、空气过滤网等组成(见图1)。

图1 鼓风机房剖面图 (m
百叶窗的设计在形式外观上与风机房建筑整体协调,一般大小与空气过滤网孔大小一致;进风廊道的设计考虑廊道内的风速小于1 m/s,廊道内壁敷设吸声材料以降低噪声;进入室内的空气速度小于l m/s为宜,因此空气过滤网孔的设计根据鼓风机风量及室外通风量的大小进行计算,滤网一般采用5 mm×5 mm的不锈钢网罩,可以对空气中大的悬浮物进行初步过滤。
1.2 进气系统噪声控制
鼓风机房进气系统噪声控制由消声百叶窗及进风廊道消声设施组成。消声百叶窗选用吸声材料,可以有效吸收降低噪声,进风廊道采用内壁多孔性吸声材料,以消除机组产生的噪声。通过现场测试与只有百叶窗的进气系统相比,鼓风机房室外噪声可以有效降低至50 dB以下。
2 排气系统设计
为改善鼓风机房运行管理环境及维护鼓风机的正常有效运转,在选择鼓风机时需考虑鼓风机的冷却形式。
目前常采用的冷却方式有水冷式和风冷式。通过运行发现,水冷式增加了冷却水系统、并且增加了运行成本;而风冷式通过在鼓风机房增加排风设施,将鼓风机产生的热量直接排至室外,只有选择合适的通风机型号,才能有效改善鼓风机房的环境:
目前,较多的鼓风机房设计时选择风冷式。
风冷式排气系统主要由通风机及消声弯头组成(如图1所示)。
2.1 通风量计算与通风机选型
很多鼓风机房的通风设计是参照脱水机房及提升泵站的通风要求进行,按GB 50014—2006《室外排水设计规范》,一般换气次数不应小于6次/h。不同的是,鼓风机房产生大量的热量,因此仅仅按照这样的选型方式不是很妥当,还需要根据计算通风量的大小来选择通风机的型号。
鼓风机房内主要是鼓风机产生热量。一般鼓风机在正常运转情况下轴功率是电机功率的90%左右,因此有近10%的电能转换为热能。这是室内温度升高的主要原因。
当置换通风系统运行达到稳定状态时,置换通风系统所需要的新风量为
(1)
式中: V为每单位时间置换通风量,m3/h;Q 为每单位时间鼓风机运转产生的热量,J/h; △Q为每单位体积的空气温差产生的热值,J/m3。
式(1)中的Q值可以根据选用风机的电机功率与轴功率的差值与运行时间进行计算。
△Q值可视同为理想气体状态下的情况,即
(2)
式中:n为单位体积气体摩尔数,mol/m3。,取1/0.0224;C V,m为单位体积空气摩尔热容,J/(mol·K);T1为室外气温;T2为室内气温。
根据计算出来的V值,可进行通风机的选型。
2.2 排气系统噪声控制
排气系统噪声控制主要在通风口处加设消声弯头(如图1所示)。
3 设计实例
肇庆污水处理厂鼓风机房的具体设计计算如下。
1)通风机选型计算。设计条件为,鼓风机选用罗茨风机3台(2用l备),其电机功率110 kW,轴功率95 kW;设计室外温度25 ºC,室内温度为35 ºC,该温度范围内空气摩尔热容约为20J/(mol·K) 。
把已知数据代入式(1)、式(2),计算鼓风机房置换通风量

选择轴流通风机的通风量费满足12096 m3/h,一般选择2台轴流通风机,因此每台轴流通风机的风量要满足6 048 m3/h。肇庆污水处理厂选择的轴流通风机型号为T35—3.55a,流量为6 537 m3/h,满足设计要求。
2)进气系统计算。进气系统的设计主要是根据进气的流速来计算的。一般取进入室内的气体流速小于l m/s,因此可以计算进气口、进风廊道、空气过滤网孔的设计尺寸。
进入鼓风机房内的总空气量为置换通风量与鼓风机(罗茨风机)的风量之和。根据设备选型选用罗茨风机3台(2用l备),岁茨风机单机风量为5 100 m3/h,因此总进气量为:6 537×2+5 100×2=23 274 m3/h。
进气口及空气过滤网孔的尺寸为1.5 m×1.2 m,进风廊道截面积为1.0 m×1.6 m,可以满足气体流速小于1 m/s的要求。选用5 mm×5 mm的不锈钢网罩,过滤截留空气中的大颗粒悬浮物。
肇庆污水处理厂鼓风机房的实际运行效果表明,通过合理的通风系统设计,有效地改善了鼓风机的运行环境、鼓风机房室内的操作环境及有效降低了室外噪声。
肇庆污水处理厂工程获得广东省优秀设计奖及国家环保总局颁发的全国环保百佳工程奖。
4 结语
每座污水厂选择的鼓风机类型有所不同,设计形式多种多样,关键是要综合考虑多方面因素,采用切实可行的方法,设计一套完整的进气、排气系统,保证污水厂的安全运行,同时创造良好的工作环境。
回复
wsybr
2010年01月06日 10:06:02
3楼
我一直在找关于这个进风道的设计资料 虽然很简短 但是对我的启发很大 非常感谢楼主 哈哈!
回复
huluwa060
2010年01月06日 13:30:11
4楼
这个我也需要,挺不好找啊
回复
kfbkfb
2010年01月06日 15:05:28
5楼
非常感谢楼主,非常感谢楼主.
回复
曝气软管之父
2010年01月20日 12:49:19
6楼
把鼓风机放在生化池中间的廊道中,不设鼓风机房,对离心式风机而言是完全可以的。离心风机超声小又不怕日晒、雨淋。考虑到美观,别将风机裸体在外面,一般搭建个简易遮阳棚即可,在我们中石化系统大部分污水处理装置的离心风机都是这样安装的。
对罗茨风机而言是万万不可的,因为罗茨风机嘲声实在太大,对环境要求高。所以必须建在鼓风机房内。
事实上将鼓风机将在生化池边上,即可以节省送风管道的长度,又可以减小风压的管路损失。
回复
llx1988228
2012年08月20日 10:57:48
7楼
感谢楼主的无私奉献
回复
canmanxu
2012年08月20日 14:43:09
8楼
有个能挡雨的也就行了
回复
曝气软管之父
2012年08月20日 17:58:18
9楼
像这样布置即可!
鼓风机布置.JPG
回复
dyd5505
2012年08月20日 22:03:53
10楼
不设鼓风机房在设计上是可行的,包括离心风机、磁悬浮风机和罗茨风机等,只要采取防水降噪等措施即可,这样可以充分利用空余场地,一般污水处理规范较小或场地紧张可采用这种办法,也可节省部分投资。如果污水处理规范较大,为了统一美观、检修操作方便,还是要设计鼓风机房。
回复
曝气软管之父
2012年08月23日 20:09:25
11楼
其它风机可以不设鼓风机房,但是罗茨风机必须要设鼓风机房,因为罗茨风机的噪声实在太大,几乎无人能消受。
回复

相关推荐

APP内打开