均压环敷设主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接两根主筋考虑还是一根?图集上窗户的等电位连接第二种做法是和圈粱主钢筋连接,这个圈粱内的主钢筋是否是均压环?
均压环敷设主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接两根主筋考虑还是一根?图集上窗户的等电位连接第二种做法是和圈粱主钢筋连接,这个圈粱内的主钢筋是否是均压环?
免费打赏
加肥猫
2009年08月29日 16:41:52
2楼
利用钢筋一般都选两根,敷扁钢一根即可
回复
wxtwxt
2009年09月01日 22:24:41
3楼
定额上是几根?第二个问题期待回答
回复
wxtwxt
2009年09月13日 11:14:12
4楼
请高人指点:) :) :)
回复
iori_sam
2010年01月17日 17:39:04
5楼
2根,其实一根就可以,但是2根可靠点,因为施工质量实在是……
回复
无影
2010年01月21日 10:56:20
6楼
至少两根,同意楼上观点
回复
l222yf
2010年12月05日 17:17:16
7楼
2根的目的是防止施工质量不好吗
回复
tony_song
2010年12月08日 15:28:37
8楼
学习而来,满意离去。