洁净空调的过滤器阻力
lxp1018
lxp1018 Lv.2
2009年08月29日 14:05:13
只看楼主

一般情况下,空调的初、中、高效过滤器的初阻力是多少?有没有国家标准或者行业标准的依据呢?

一般情况下,空调的初、中、高效过滤器的初阻力是多少?有没有国家标准或者行业标准的依据呢?
免费打赏
szssjh
2009年08月29日 16:22:45
2楼
标准上有明确规定,详请查阅:GB13554-92 GB14295-92 GB17939-1999
回复
swrsz
2009年08月29日 16:39:55
3楼
详请查阅:高效空气过滤器:GB13554-92
    空气过滤器:GB14295-92
     核级高效空气过滤器:GB17939-1999
上面有明确的过滤器型号,标定,我敢说,现在生产过滤器的厂家,参照这个型号的,一半也没有!
回复
ao_yu
2009年08月29日 16:47:49
4楼

这些和你的风速均有关系!
初效过滤器的初阻力50PA、中过滤器的初阻力100PA高效过滤器的初阻力180pa左右,仅供参考,和你的使用环境,最主要是风速有很大关系。
回复
lxp1018
2009年08月30日 08:50:57
5楼
最大的一台机是32000的风量,机内过滤器平面布有3×3=9个过滤器,过滤器规格592×592的,初效G4级,中效F8级,那么这个初效和中效的初阻力一般是多少呢?我给领导说是初效50,中效90,可他就是不信,我无语。
回复
dztt88
2009年08月30日 13:42:26
6楼
楼上的确实是说小了,怪不得领导不相信,以我的经验,G4初阻大概在80 Pa左右吧,F8初阻大概在150Pa以上吧,我有曾经用过的垃圾F7初阻在200Pa的。
回复
lxp1018
2009年08月30日 14:34:03
7楼
这个我并没说小,我查了一些资料,G4的初效一般在50以下的,大概是45,F8的中效一般是在120的,如果像你说的这样我这设备就没办法用了,我高效的阻力也才180,你那中效还能超过高效不成,再者新机刚装过滤器时,初效就是50,中效就是100,难不成我们5台35000风量的机有问题还是新装的滤袋漏了?小弟不才,请教了!
回复
swrsz
2009年09月01日 14:06:05
8楼
阻力和风量是成正比关系的,风量越大,阻力也就越大!为了减少阻力,过滤器面积就要加大,这就是为啥要做成袋式的原因!初中效过滤器我没测过,无隔板过滤器我自己测试过,生物安全框上的过滤器:1340*560*70的无隔板过滤器,在风速0。45米的情况下,初阻力为85PA!
回复
1331wujinlian
2009年09月08日 16:35:51
9楼
楼主提供的阻力确实太小了,而且提供的重量不能按照初阻力来设计的,厂家一般都是按照中阻力给的。如果按照你这样给的阻力,过滤器一点点脏就可能吹不出风。
回复
dryincool
2009年11月30日 15:21:37
10楼
从数值上看,差不多。基本就是这个数字,但是阻力值跟送风量和过滤器的过滤面积和过滤材料都有直接的关系。每一只过滤器差不多3600风量,阻力值差不多。不过你初效用G4,中效用F8,好像中间差大了点儿。不知道你末端用什么效率的过滤器!?
回复
join_in
2009年12月02日 09:02:26
11楼
学习中,原来还有GB的标准,简直太好了,我下载看看去!
回复

相关推荐

APP内打开