做了5个控温柜,分别控制5个电加热炉,220V,加热体都是相同的。其中1#2#炉功率比较大,20kw,其他3个12kw。现在小炉子控制的很好,1#2#控制效果也可以,就是在保温与降温时电流波动很大,从0~150A变化,看得人心惊胆颤,一超过150A就会跑温。解决这个问题,PID参数怎么调节?
做了5个控温柜,分别控制5个电加热炉,220V,加热体都是相同的。其中1#2#炉功率比较大,20kw,其他3个12kw。现在小炉子控制的很好,1#2#控制效果也可以,就是在保温与降温时电流波动很大,从0~150A变化,看得人心惊胆颤,一超过150A就会跑温。解决这个问题,PID参数怎么调节?