保温与降温时电流波动大是怎么回事呢?
liwo
liwo Lv.3
2005年06月06日 10:58:47
只看楼主

做了5个控温柜,分别控制5个电加热炉,220V,加热体都是相同的。其中1#2#炉功率比较大,20kw,其他3个12kw。现在小炉子控制的很好,1#2#控制效果也可以,就是在保温与降温时电流波动很大,从0~150A变化,看得人心惊胆颤,一超过150A就会跑温。解决这个问题,PID参数怎么调节?

kaixiangjun2006
2006年05月27日 14:23:13
2楼
呵呵,你这问题,我也遇到过,原因是你的负载过大,热惯性大,好比你开车太快,要紧急刹车很难是一码事.解决问题的方法是,加一个可以进行自动PID参数调节的温度控制器,仅100来块而已!
回复