在380/220配电系统中,如果中性点不接地,发生漏电时,漏电开关是不是不动作?

在380/220配电系统中,如果中性点不接地,发生漏电时,漏电开关是不是不动作?
免费打赏
vhdlcpld
2009年08月29日 09:47:44
2楼
漏点开关动不动作取决于漏电流即不平衡电流大小,典型值是30mA,如果中性点不接地,单相对地短路电流是其他两相对地分布电容电流矢量和,线路不长,电流不大,应该不会动作,因为电流小,人碰到单相也不会触电。以上只是理论分析。
回复
sailyoung
2009年08月29日 09:52:37
3楼
看来楼主是未搞明白漏电断路保护器的工作原理,对于单相电路,漏电断路保护器是监视相线和N线的电流差的,当相线的电流比N线电流大于等于30mA时,就说明发生了漏电,漏电断路保护器就会动作,断开电路。至于漏电电流则是通过PE线通向大地的。在三相平衡负载中,则是监视N线的电流,如果三相平衡,N线的电流应该是0,如果N线上有电流,则说明3三相不平衡,为了安全,漏电断路保护器也会动作
回复
zouhuijie
2009年08月29日 13:02:19
4楼
中性点不接地?
是不是隔离变压器?
那就没必要装漏电开关了。
回复
wennuan8315
2009年08月29日 20:05:39
5楼
一旦三相电流不平衡度超过规定值就会动作的。
回复
老灰兔子
2009年08月30日 22:01:37
6楼

恰恰相反,漏电保护断路器不论三相线路负载如何不平衡,只要没有发生漏电事故,漏电保护断路器就不会动作。

也就是说,三相线路电流不管怎样不平衡,只要不是漏电,漏电保护断路器不会跳闸。
回复
kcai_fly
2009年08月30日 22:37:52
7楼


同意!三相线路中很少会有电流完全平衡的,但这并不会造成漏保的动作。但我也想知道在三相电中漏保是根据什么动作的呢?
回复
老灰兔子
2009年08月31日 22:22:48
8楼
漏保是根据基尔霍夫节点电流定律工作的。

你可以把漏保中的零序互感器看作一个节点,穿过零序互感器的导线中流入的电流必定等于流出的电流,如果不等的话,就说明有漏电。

简单地说,流入与流出零序互感器的电流等于零,如不等于零,必定有其它的旁路(漏电)电流。零序互感器检测到这个不为零的电流,只要超过设定值就驱动控制电路动作。
回复
gamineshow
2009年09月01日 11:28:12
9楼
每相装一个漏电是不是更安全?
回复