今天下午在公司目睹这样一个现象 单机R404设备 使用电子膨胀阀控制 压缩机在停机状态平衡压力为13公斤左右 开起来之后 高压端压力15公斤 低压端在抽真空 检查各路电磁阀都是打开的 压力降到-0.6公斤 没敢再开 只得停机 之后压力以较快速度又回升到13公斤 有同事说是制冷剂太少 我觉得应该是什么地方堵了 但又想不出 在此请教一下各位
今天下午在公司目睹这样一个现象 单机R404设备 使用电子膨胀阀控制 压缩机在停机状态平衡压力为13公斤左右 开起来之后 高压端压力15公斤 低压端在抽真空 检查各路电磁阀都是打开的 压力降到-0.6公斤 没敢再开 只得停机 之后压力以较快速度又回升到13公斤 有同事说是制冷剂太少 我觉得应该是什么地方堵了 但又想不出 在此请教一下各位
2楼
供液阀、过滤器、电磁阀、膨胀阀滤网等是否存在堵塞?系统制冷工质是否过少?
回复
3楼
如果是堵了 为什么一停机压力又回升得那么快呢
制冷剂少会导致抽真空吗 平衡压力13公斤 也不算少吧
回复
4楼
部分堵塞或缺制冷剂都会是这种现象。
回复
5楼
这台机子是第一次开机还是以前一直运行正常突然出现的这个情况?
如果是第一次运行的话我觉得有一点可能性比较大
有可能管路过长,特别是压缩机比冷凝器或者蒸发器高.氟全部聚集在远端,一个循环还没打完,但是你看到压力不对头就关了
如果是关机了以后压力迅速平衡到13公斤,开启压力15公斤低压比较低的话基本上可以排除堵塞或者部分堵塞(堵了高压肯定比15高的),同时可以排除缺制冷剂为主要原因(平衡压力13.再缺开起来低压也不会到负的,应该为次要原因)
那么最可能的就是管路过长,特别是压缩机比冷凝器或者蒸发器高
希望楼主找到原因了的话上来说说啊,好学习学习
[
本帖最后由 redfchi 于 2009-9-2 18:57 编辑 ]
回复
6楼
有意思希望楼主尽快找到原因我好学习学习
回复
7楼
电子膨胀阀或者是电磁阀的问题:)
回复
8楼
LZ的机组是否带有储液罐?我知道麦克维尔的有款机组在启动的时候有预抽空,但是不会到负压,不知LZ所使用的机组是否有这样的控制逻辑?学习中,欢迎大虾指点!!!:lol :lol :lol
回复
9楼
很多机组启动的时候都抽空,这种机组一般都是采用的活塞式压缩机
这样做防止启动的时候液击
回复
10楼
膨胀阀前有气体?................
回复
11楼
根据以上大家所说的,你应该检查一下过滤器、电磁阀、膨胀阀,特别要重点关注的是电子膨胀阀工作状态开启度是否正常。还有此时负载温度是多少?
回复