热稳定和动稳定电流的问题
chendd2003
chendd2003 Lv.2
2009年08月28日 15:20:15
只看楼主

动稳定电流是热稳定电流的2.5倍,这是指几秒热稳定电流呢?打个比方,25KA/3S,换算成1S,就是43/1S那么动稳定电流是25KAx2.5,还是43KAx2.5?请各位指教:kiss:

动稳定电流是热稳定电流的2.5倍,这是指几秒热稳定电流呢?
打个比方,25KA/3S,换算成1S,就是43/1S
那么动稳定电流是25KAx2.5,还是43KAx2.5?
请各位指教:kiss:
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月28日 23:28:47
2楼
应该是25X2.55
回复
凌风雨墨
2010年12月08日 11:01:36
3楼
动稳定电流,热稳定电流,怎么计算,具体依据是什么?
回复
tcchezhong
2010年12月08日 14:23:41
4楼
动稳定,是指短路冲击电流的电动力问题。这个,要计算出短路冲击电流,注意电动机的回馈电流要计算在内。
热稳定,一般是稳态短路电流(注意时限),根据继电保护设置情况,采用主保护或后备保护的时限进行计算。这,要算出各个短路时限的稳态电流。一般,取0.2S的情况较多。
关于两个电流之间的换算关系,没有计算公式!所给的X.XX倍的系数,是电气设备制造标准中的配置原则,适用多数配电系统(必须是没有直配电动机)。
回复
tnc
2010年12月09日 09:49:04
5楼
可以按照公式计算,手册上都有,怎么不好好看看呢。
开关制造标准一般按照2.5倍规定,还是比较合理的。
回复
electricity
2014年08月10日 00:09:59
6楼
tcchezhong 发表于 2010-12-8 14:23 动稳定,是指短路冲击电流的电动力问题。这个,要计算出短路冲击电流,注意电动机的回馈电流要计算在内。 …必须是没有直配电动机。。。。这个如何理解?
回复