请分析如图示电缆在C点短路断开时的电流流向?
yuzhengjie2010
2009年08月28日 14:52:09
只看楼主

请分析如图示电缆在C点短路断开时的电流流向的各种情况,(设短路电流未达到断路器整定电流)。

请分析如图示电缆在C点短路断开时的电流流向的各种情况,(设短路电流未达到断路器整定电流)。

几条电缆共用连接原理图-Model.jpg

免费打赏
eastfox7619
2009年08月28日 15:19:55
2楼
单相接地?相间短路?不明白为什么电缆要这样接啊?
回复
yuzhengjie2010
2009年08月28日 15:48:21
3楼
其实这是用二条电缆供一个回路的接线情况,实际我们一个工地用的是四根电缆,某一条短路,短路电流1400,断路器整定电流1600,不跳。
回复
njele
2009年08月28日 16:13:28
4楼
我理解就是 A,B两个双拼电缆中的一根因为短路而断开 ,其短路电流的流向还是从断口C的两侧流入 各自为一半电流
回复
lingxuct
2009年08月28日 16:26:56
5楼
“电缆在C点短路”“断开时的电流流向的各种情况”?
很简单,短路时,电源向故障点流(是功率方向,因交流电的方向是不断变化的!),如果负载侧有电机类的负载,负载侧也向故障点流!这是分析故障时的基本方法和要点。
但不知“断开后”是什么意思,研究短路烧断电缆后(长时间故障?)的故障电流(楼主肯定还在想加上负载电流!)流向。
短路后能把电缆烧断,烧断处肯定不是绝缘良好,一般只能作为还在短路状态来考虑。二根电缆双拼,烧断后变为二个短路点,没故障的电缆电流从电源到负载侧二根电缆连接处后,又从故障电缆返回到短路点!当然故障电缆电源侧一段还是从电源流向故障点!!!
回复
tank-----no.1
2009年08月28日 23:34:37
6楼
如是理想电路下,所有电流都会流向故障点,而且是电源侧的。
回复
yuzhengjie2010
2009年08月29日 08:17:57
7楼
谢谢各位解答。小弟解释下缘何会有此问,事实情况是:
小弟所到一亚运工地,接手一个别人搞砸的烂摊子:有二个回路,其中一回路为4条VV22—3X240电缆拼接在一个回路上,每想电流经负载端最大负荷时是1200A,线缆长度为600米左右。另一回路为3条240电缆拼接。长度也为600米,因电缆使用年限较长,在施工过程中用钩机等机械蛮力拉出及放电缆,使得电缆在施工过程中损伤。该二回路电缆通电约一天,暴风雨,1小时后,短路爆炸。且另有三条10KV高压电缆位于该二回路底部约5CM,端的凶险。且短路点周围有工人在施工。爆炸后,经一夜抢修接驳,绝缘检测电阻约为0.5兆欧。办公室开会讨论是否可以送电。其他三个电气工程师均及总工均表示可以送电,本人现场实地勘察后,因现场环境复杂,且电缆有损伤,均埋于沙下,且三相电阻绝缘不对称,即A、B相对地为10以上,而C相对地仅0.5,极不平衡,帮极力反对无效。送电,二天后,某一条电缆再爆。造成经济损失一百多万元。小弟临危受命,跟进此电缆的修复工作。经重新对电缆进行检测,更换损伤电缆,最后七条电缆接完绝缘电阻均大于20以上,经送电,最大负荷进行检测,除一段新买非标电缆发热量大之外,运行半月无问题。但是偶又开始担心新电缆了。。。。。。。。。。。。
回复
lingxuct
2009年08月29日 08:35:53
8楼
看了楼主在上面说的,说明临时用电必须规范,且不宜多根并接,电缆敷设处一定要保护好,开挖、重压等有专人负责管理,不能(机械)开挖的就必须用人工,不能重压的,就必须上面加盖钢板。
回复