35KV所用变
electricity
electricity Lv.13
2009年08月28日 13:30:56
只看楼主

35KV所用变, 一次星接好 角接好? 角接的优点是不是和10KV类似, 但角接的绝缘要求高, 

35KV所用变, 一次星接好 角接好? 角接的优点是不是和10KV类似, 但角接的绝缘要求高, 
免费打赏
lingxuct
2009年08月28日 16:53:13
2楼
所用变是35/0.4KV的,变压器结线组别与绝缘无关,主要是“能与低压系统保持同相位”。
一般35KV到0.4KV会有二级变压器,通常都为11型,这样,低压0.4KV系统与35KV系统差60度。如果所用变也是用差60度的结线组别,是最理想的,但一般不会做成60度差的10型结线组别(Y/Yn-10)的变压器。
做不到,就无所渭什么结线组别了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-28 16:55 编辑 ]
回复
electricity
2009年08月28日 17:45:25
3楼
一般35KV到0.4KV会有二级变压器

这个不懂, 不好意思, 我的就是35直接变到到0.4, 然后低压去所用电负荷.

11型是角/星-11?
回复