新手求教
vhdlcpld
vhdlcpld Lv.6
2009年08月28日 10:53:13
只看楼主

10kV架空线一般都敷设多大截面的,铜线还是铝线,架空线输送的电流一般会超过630A吗?为什么10Kv开关柜的额定电流最小都是630A, 如果1600A的柜子是不是比架空线的电流还大了,这么大有意义吗?[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2009-8-28 17:30 编辑 ]

10kV架空线一般都敷设多大截面的,铜线还是铝线,架空线输送的电流一般会超过630A吗?为什么10Kv开关柜的额定电流最小都是630A, 如果1600A的柜子是不是比架空线的电流还大了,这么大有意义吗?

[ 本帖最后由 vhdlcpld 于 2009-8-28 17:30 编辑 ]
liuwei0323
2009年08月28日 11:01:29
2楼
LGJ-70,钢芯铝绞线。10kV开关柜额定电流一般不超过630A。
回复
vhdlcpld
2009年08月28日 17:27:31
3楼
:) :) :) :) :) :)
回复
tank-----no.1
2009年08月28日 22:24:54
4楼
架空导线的截面根据需要来选择,
都是铝绞线或钢芯铝绞线,
架空线的输送电流大小也是根据需要来定的,
10KV断路器额定电流最小是200A,
后面一个就不需要回答了。
回复
vhdlcpld
2009年08月30日 10:42:03
5楼
后面的为什么不用回答阿
回复
红苹果
2009年11月18日 17:50:35
6楼
:lol
柜子的等级问题,厂家做好的柜它已经给几种布置方式,适合不同等级电流的。
所以厂家一般给柜子选择,有额定电流参数、热稳定电流参数的,柜子是固定的。
回复
红苹果
2009年11月19日 13:29:02
7楼

:lol :victory:
回复
oppomp32008
2009年11月21日 18:24:08
8楼
LGJ-70,钢芯铝绞线。10kV开关柜额定电流一般不超过630A。
回复