请教:BV6平方的线,配多大的空气开关?
huayuzhou
huayuzhou Lv.2
2009年08月28日 10:49:27
只看楼主

自己家装修,北京地区,想把电全部重新改,现在问题是:总的进户线我选的是BV6平方的线,3根,单相,空气开关配32A的好还是25A的好,谢谢!

自己家装修,北京地区,想把电全部重新改,现在问题是:总的进户线我选的是BV6平方的线,3根,单相,空气开关配32A的好还是25A的好,谢谢!
免费打赏
wjzhuang-163.
2009年08月28日 10:57:40
2楼
用32的吧:victory:
回复
vhdlcpld
2009年08月28日 10:58:50
3楼
最好选25的:) :)
回复
kcai_fly
2009年08月28日 11:00:58
4楼
BV6平方线、3根穿硬塑管、35度时载流量为31A,所以选择32A空开。
回复
huayuzhou
2009年08月28日 11:16:22
5楼
这是进户电表箱的图片
回复
huayuzhou
2009年08月28日 16:28:17
6楼
希望大家给个准确的答案,谢谢
回复
jifenle
2009年08月29日 21:02:17
7楼
单相的,选32A
回复
huayuzhou
2009年08月31日 13:42:50
8楼
谢谢大家参与,本人选的32A的,也不知道以后是否会有危险
回复
janettime
2009年08月31日 15:17:26
9楼
没有危险,32A:) :)
回复
yesonmo
2009年09月01日 07:54:02
10楼
32A绝对可以的:) :) :)
回复
zg9527zg
2009年09月01日 10:22:03
11楼
:Q :Q :Q 32,40:) :) :time: :lol :kiss: :time:
回复

相关推荐