最近我接手一个设计院前任电气设计人员的后期,翻了下他的图纸,有几点不是很明白,不知道大家怎么看的。1,厂房图纸里每层都是单相接入配电箱,我考虑这样容易造成三相不平衡(5层厂房),要是我做法,一定就三相接入每层配电箱再分线。不知道大家怎么考虑的。2,图纸上每层单相进线有效功率设定为5KW,(厂房标准层面积24mX13m,功能未定,在楼梯间2侧各设一个配电箱),配电箱分路里除了照明分去1KW,剩下6路备用(未写明预留功率),如果是本人,备用线路就算未定用途也一般会写明预留3KW,不知道大家是怎么设计?
1,厂房图纸里每层都是单相接入配电箱,我考虑这样容易造成三相不平衡(5层厂房),要是我做法,一定就三相接入每层配电箱再分线。
不知道大家怎么考虑的。
2,图纸上每层单相进线有效功率设定为5KW,(厂房标准层面积24mX13m,功能未定,在楼梯间2侧各设一个配电箱),配电箱分路里除了照明分去1KW,剩下6路备用(未写明预留功率),如果是本人,备用线路就算未定用途也一般会写明预留3KW,不知道大家是怎么设计?
3,5KW的单相线路,我查表BV3X6就够用,但图纸上是BV3X10,而断路器选择是C65N-40/1,其他的类似线路容量选择上也都是比标准大一级,大家在设计的时候是不是也这样做,我一般都是有多少取多少?请各位前辈指点我一下,谢谢。