只看楼主

最近我接手一个设计院前任电气设计人员的后期,翻了下他的图纸,有几点不是很明白,不知道大家怎么看的。1,厂房图纸里每层都是单相接入配电箱,我考虑这样容易造成三相不平衡(5层厂房),要是我做法,一定就三相接入每层配电箱再分线。不知道大家怎么考虑的。2,图纸上每层单相进线有效功率设定为5KW,(厂房标准层面积24mX13m,功能未定,在楼梯间2侧各设一个配电箱),配电箱分路里除了照明分去1KW,剩下6路备用(未写明预留功率),如果是本人,备用线路就算未定用途也一般会写明预留3KW,不知道大家是怎么设计?

3,5KW的单相线路,我查表BV3X6就够用,但图纸上是BV3X10,而断路器选择是C65N-40/1,其他的类似线路容量选择上也都是比标准大一级,大家在设计的时候是不是也这样做,我一般都是有多少取多少?请各位前辈指点我一下,谢谢。
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月27日 22:34:01
2楼
只能说你的前任设计时考虑省钱,安全。
回复
lingxuct
2009年08月28日 07:02:51
3楼
版主在开玩笑。
楼主的想法是对的,按你的方案做吧,不用管以前怎么做的。
回复
daret247
2009年11月22日 13:31:32
4楼
【3,5KW的单相线路,我查表BV3X6就够用,但图纸上是BV3X10,而断路器选择是C65N-40/1,其他的类似线路容量选择上也都是比标准大一级,大家在设计的时候是不是也这样做,我一般都是有多少取多少?请各位前辈指点我一下,谢谢。】

原来的设计方案很合理,打出一点富裕,考虑的是机械强度和其他的意外因素,有经验的设计不会死抄书本。
回复
红苹果
2009年11月23日 11:22:06
5楼
:)
1、采用单相接入,这里你说的对,没有确定照明与动力是否分开的情况下,这里可以采用三相进线。
2、单相设定为5KW,照明只有1KW;首先要了解的事,我们做设计,首先得和甲方打交道,负荷等什
么跟甲方事先要商量好。在不违反规范的情况下,我们会尽量满足甲方的要求。至于预留功率肯定也
是和甲方有过交流,不然这样搞,人家肯定不乐意。
3、至于你说的,10个平方与6个平方问题。规范中有相关规定,一般民用建筑,单相进线截面不小于10
个平方,三相进线不小于6个平方。
回复