请问采暖管材问题
shippo
shippo Lv.2
2009年08月27日 15:36:51
来自于采暖供热
只看楼主

一工程,供回水温度85/60有一段埋地,请问采用何种管材才能满足“正常使用寿命50年”要求PB管可以么

一工程,供回水温度85/60
有一段埋地,请问采用何种管材才能满足“正常使用寿命50年”要求
PB管可以么
免费打赏
shippo
2009年08月27日 16:02:31
2楼
《地面辐射供暖技术规程》中有80度温度下塑料管的使用时间
但85没有 请问 如果想在85度下采用PB管 有何依据可以保证其可靠性啊
回复
zhengxufeng
2009年08月27日 22:21:56
3楼
室内埋地管道,85度下可以采用采用PB管,PP-R也可以。使用塑料管的采暖系统,你的供回水温差可以取20度,做80/60就可以,选择热源的时候,可以根据使用确定
回复
zhengxufeng
2009年08月27日 22:23:34
4楼
室外直埋,使用无缝钢管就可以
回复
jinuancom
2009年10月12日 10:35:08
5楼
支持高手 :victory:
回复
liuliu223212
2009年12月03日 10:58:36
6楼
室内埋地管道,可以采用采用PB管,PP-R也可以。使用塑料管的采暖系统,你的供回水温差可以取20度,做80/60就可以,
回复
hvacbobo
2009年12月07日 10:13:10
7楼
你可以下载PB管的技术规程,上面有详尽的叙述,PB管可以在95度的情况下承压到1.0MPa的,没有问题。
回复
wjhruyi
2009年12月07日 11:21:34
8楼
我们这里审图中心已经把热水管材的PPR管给禁用了,说是已经证明其不可靠,冤孽呀:L
回复
ysq20000715
2009年12月07日 12:20:40
9楼
RPAP5对接焊铝塑复合管,可以在95摄氏度和1.0MPa下长期工作。

用全塑管不太靠谱。
回复
dulongke
2009年12月08日 16:14:27
10楼
现有很多工程在设计上都已经确定管材,但是也有很多设计者不注意这些,PPR管在75度时的使用寿命是50年,这也只是理论上的数据,实际上还要差。PPR铝塑管也不过如此,现在大多数设计者向PERT铝塑管转移,虽然造价高些,施工难度大些,但其耐温效果很好,在1.0MPa的压力下还是可以满足你的要求的。
回复

相关推荐