非满流污水管的水力半径 如何计算?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2009年08月27日 15:08:23
只看楼主

非满流污水管的水力半径 如何计算?

非满流污水管的水力半径 如何计算?
免费打赏
cswlc
2009年08月27日 16:32:36
2楼
看水力学,很麻烦
回复
justsheep
2009年08月29日 10:26:38
3楼
计算这个很费时间的,就是纯粹的高中几何嘛,:lol
回复
千里不留名
2009年08月29日 16:18:05
4楼
非满流不会考么。那复杂的很。
半满流不是个特例么。。还是d/4
回复
y_ylj
2009年08月31日 09:34:11
5楼
水力半径=过水断面积/湿周
重点是:1。计算过水断面积
2。湿周
应用的完全是初高中的几何学,自己把断面图画出来就很简单了。
回复
y_ylj
2009年08月31日 09:36:22
6楼
http://bbs.co188.com/content/0_1421695_1.html,这个里有一个充满度h/D=0.7的算例,可以参考
回复
xwjie
2009年08月31日 10:20:21
7楼
湿周=与流体直接接触的周长,不触不算
回复
zwylcsh
2009年08月31日 15:41:44
8楼
水力半径=过水断面积/湿周
重点是:1。计算过水断面积
2。湿周
过水断面积根据水深和管径就可以用初中几何办法算出来,而湿周就更是了。画个简单的示意图就ok了。
回复
liyonglin379
2010年09月11日 10:14:04
9楼
就是不知道湿周到底包不包括那个弦长。。。。
回复
liyonglin379
2010年09月11日 10:24:20
10楼
哈哈看明白了,不包括
回复