想了很多办法,还是没有解决。接线也都上得很紧了。大家看下图说明。这是外面的情况这是里面的样子,进线的情况这是配电柜前面的情况大家看下是什么原因?先谢了。
想了很多办法,还是没有解决。接线也都上得很紧了。
大家看下图说明。
这是外面的情况
这是里面的样子,进线的情况
这是配电柜前面的情况
大家看下是什么原因?
先谢了。
2楼
太原始了,用的是玻璃纤维(加沥青漆)外包的橡皮绝缘铝芯线吧?
户外露天式低压线路型熔断器。
改掉它算了,用YJV电缆直接从变压器接到配电柜吧,否则。这熔丝还是经常会断的,因为所在环境太恶劣了:铝线与熔断器的铜接线柱连接+雨水和太阳(温度变化多,接线处发热常有),铅锡保险丝与铜螺丝压接(铅锡保险丝弹极小)。一般好的情况,两周后就会断;一般不太好的情况,三天就会断!不一般时,可能三小时就会断!!!
回复
3楼
检查一下吧?要不更换电缆?
回复
4楼
如把铜和铝用简单的机械方法连接在一起,特别是在潮湿并含盐分的环境中(空气中总含有一定水分和少量的可溶性无机盐类),铜、铝这对接头就相当于浸泡在电解液内的一对电极,便会形成电位差(相当于1.68V原电池)。在原电池作用下,铝会很快地丧失电子而被腐蚀掉,从而使电气接头慢慢松弛,造成接触电阻增大。当流过电流时,接头发热,温度升高还会引起铝本身的塑性变形,更使接头部分的接触电阻增大。如此恶性循环,直到接头烧毁为止。因此,电气设备的铜、铝接头应采用经闪光焊接在一起的"铜铝过渡接头"后再分别连接。
建议进行改造,用电缆直接到受电柜。
回复
5楼
出来都是铝鈊线,但进线是铜线电缆呀。
回复
6楼
测一下绝缘
回复
7楼
回复